55问答网
所有问题
18.5的电动机选用多大的变频器?多大的制动电阻?运行8小时能节电多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-17
变频器基本上一比一匹配选18.5KW就可以,至于制动电阻功率为P=U*I*制动率(一般制动率为10%,电梯等起重设备为40%),R=U/I,这里的U指直流侧电压,像380V直流侧制动电压大概为800VDC,I指电机的
额定电流
,至于节能方面没具体计算过。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcFGeL8RFQ4FLG8eIeG.html
其他回答
第1个回答 2013-09-17
正常情况下18.5的电动机选用18.5kw的变频器,制动电阻是选用件,如果需要释能,按照说明书后面的选用标准的制动电阻就可以了,至于你说的能节电多少,这个就不一定了,要看你怎么用,如果一直都是以满赫兹来运行,基本上只省了无功功率,也就没省多少店,更何况变频器自身的耗电量也占到5%-10%
相似回答
...用
18.5
KW
电机
配22KW
变频器
,需要
选多大的制动电阻
答:
制动电阻
功率为P=U*I*制动率(一般制动率为10%,电梯等起重设备为40%),R=U/I,这里的U指直流侧电压,像380V直流侧制动电压大概为800VDC,I指
电机的
额定电流.
朋友们有谁知道11、15、
18.5
、22、30KW
的变频器
用什么样
的制动电阻?
答:
18.5KW/22KW 电阻7欧 1200w 30KW 电阻3欧 2500w 我说的这是西门子MM440的 你说的哪个型号就不知道了
18.5变频器
用
800欧姆制动电阻
可以
答:
可以。
变频器配选18.5千瓦就可以
,至于制动电阻功率为使用
800欧姆制动电阻
可以有效的减少功率的损耗,变频器,是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器制动电阻
阻值、功率的
选择?
答:
从而正确设置,避免制动电阻过热而损坏。所以
变频器制动电阻
要选择在电机功率的50%左右,从成本考虑,功率越大肯定更安全,但成本就高了。如果选小了如问题中的选用30%,成本是低了,但制动时间长了、制动次数多了、制动间隔短了都会造成制动电阻承受不了施加在它身上的能量而烧毁。
西威
变频器18.5
kw配
制动电阻多少
钱?
答:
负载轻重不同,需要
使用的制动电阻
也是不一样的,18.5KW
变频器
,其制动电阻阻值一般在25Ω到32Ω之间,其制动电阻功率一般在2KW到20KW之间,转动惯量大、负载大的负载,其制动电阻功率就要选择大一点,而阻值的话,基本上没有什么波动区间,所以,
选择的
自动电阻功率越大,则越贵(制动电阻用铝壳电阻)...
大家正在搜
55kw变频器用多大制动电阻
变频器制动电阻的作用与制动原理
15kw变频器配多大制动电阻
变频器专用制动电阻
变频器什么时候需要制动电阻
变频器制动电阻选型表
变频器上电后制动电阻冒烟
变频器不接制动电阻会怎样
变频器制动电阻接线
相关问题
18.5kw的变频器配15kw的马达.应选用多大的制动电阻
请问15KW的电机变频器选用多大的制动电阻?
变频器的制动电阻怎么接 11千瓦的电机选多大的制动电阻
在提升机上用18.5KW电机配22KW变频器,需要选多大的制...
变频器的制动电阻的大小如何计算?
变频器制动电阻阻值、功率的选择?
变频器需要用多大的制动电阻该如何计算??? 制动电阻借多粗的...