请问如果我要把交流24V的电压降至16V,适配器电流为6A,功率150VA,请问我要多大电阻来降压?

请问如果我要把交流24V的电压降至16V,适配器电流为6A,功率150VA,请问我要多大电阻来降压?

    16V电压 6A电流,功率只有不到100VA,带不动150VA的负载;

    如果是把150VA适配器的输出电压降到16V,在电流6A的情况下,需串联1.3欧姆50W的电阻。(电阻=电压(24-16V)/电流(6A)

    用电阻降压,在负载变化时,电压会有交大的波动。就是说必须保证电流在6A,上面算出的电阻才合适。

追问

我现在的适配器规格是:

我需要把电压降到16V-20V就行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-22
在此电路中,不建议使用电阻降压!
压降8V,电流6A,P=UI,P=6×8=48W,把多少功率白白浪费了,还要考虑电阻散热,比较危险;
还不如按要求去电子卖场买个现成的线性变压器。
第2个回答  2019-10-22
你好 你仅仅凭电阻稳定不住16V的

电阻的降压是根据工作电流的

工作电流越大 降压就越大

工作电流是根据负载的大小决定的

所以你的这种找电阻的方法

可能是只能在实验室中进行的
第3个回答  2019-10-22
电压要降8v6A,电阻应该是8/6=1.33欧,重要的是功率要48W,考虑到电阻发热,不安全,功率应该选100W的。这样降压不合算,建议你还是定制一个变压器为好。追问

我数量比较多,费用可能要增加很多的

追答

还是用变压器合算,如果确定是24V降到16V,你可以定制专用的自耦式,体积也小,价钱可能会比电阻还要便宜些。