A/B/C/D级防雷分别是什么级别

看到很多写着防雷等级A级,不知道A级具体是个什么指标?多大电压,多大电流,类似的,B/C/D分别是什么级别

电源防雷器分为B、C、D三级。依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷、多级保护的理论,B级防雷属于第一级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上;C级属第二级防雷器,应用于建筑物的分路配电柜中;D级属第三级防雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。电源防雷器没有A级防雷。

只有一级防雷建筑:特别重要的建筑、高度超过100m的超高层建筑等。

扩展资料

一、防雷原理

防雷通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。

二、分类

防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。

参考资料来源:百度百科-防雷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
A级指的是接闪器。比如说避雷针。。
B级是指电源防雷,这个B级并没有特别的规定,以前也有用限压型的20KA的通流量,但现在基本上是用80—120KA左右,具体看防护对像。。
C级及D级也是电源防雷。在已具有前级防雷的情况下可稍为减少流量。
第2个回答  2018-04-25
浪涌保护系统中,A级一般是10/350波形的开关型浪涌保护器,B.C 是8/20波形限压型浪涌保护器,开关型浪涌保护器的残压比较高,一般都是2KV 以上,限压型浪涌保护器的残压比较低,一般几百伏到2KV 。限压型的保护精细。
第3个回答  推荐于2017-10-12
GB50343—2004防雷保护的等级划分方法如下:
第一、电子信息系统防雷分四个等级,根据所保护设备的重要性或者雷击风险评估结果划分的A级 B级C级D级。
第二、建筑物的防雷分三类的,根据雷击次数分一类。二类。三类。
1. 第一类防雷建筑物
制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。
2. 第二类防雷建筑物
(1) 国家级重点文物保护的建筑物;
(2) 国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。
(3) 国家级计算中心、通信枢纽,以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物。
(4) 制造、使用和储存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等。2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物。
(5) 有爆炸危险的露天气罐和油罐。
(6) 年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。
(7) 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
3. 第三类防雷建筑物
(1) 省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
(2) 年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。
(3) 年预计雷击次数大于和等于0.06次,小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
(4) 年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物。
(5) 考虑到雷击后果和周围条件等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。
(6) 年平均雷暴日15 d/a以上地区,高度为15 m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15 d/a及15 d/a以下地区,高度为20 m及20 m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。
第4个回答  2010-04-25
楼上的你不要误认子弟。不知道就不要乱讲。这个分级是根据GB50343,电子信息防雷评估得来的,具体的我没记住你可以查看GB50343第二章本回答被提问者采纳