PLC 西门子S7-300 AI8 为什么地址是16

西门子的S7-300中 用SM331 AI8X13BIT 的模拟输入模块 不是有8个输入吗?为什么是16个地址呢?272-287?
还有在符号表中地址一栏输入 PIW 272就可以通过这个变量读取比如说温度。重量或流量了吗?
哪位大侠指点一下。谢谢
只有10分了。不好意思啦

因为每个通道占用2个字的空间,带有模块诊断功能的模块需要读取模块状态,模块状态占用一个字,为了避免用户更换模块型号而需要更改地址的问题,因此,无论8通道还是其他,西门子将模块定为占用16个字空间。

SM331需要根据模块跳线以及硬件组态中的组态进行。

你需要查看西门子的模块规范手册。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-20
因为模拟量输每一路输入占用16个位的的空间即2个字节的空间,也就是1个字的空间,plC中I、B、w、D即为位、字节、字、双字,因此pLc地址标注时就用pIw来标注。