三菱PLC的高速计数器怎么用

具体要注意些什么 输入点是不是有指定的 最好程序举例说明 万分感谢 敬请高手赐教!!!!!

1、高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。

2、m8000:S1  S2   D-||-------[HSCS c235  k1000 Y10]。

3、C235的设定值是1000,(S2=1000).如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。 每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。

扩展资料:

随着生产力的发展和自动化水平的提高,在越来越多的控制过程中需要对高速脉冲信号进行处理,而普通的计数方式远远不能满足要求。如:PLC中计数器的最短计数周期为程序的扫描周期,随着系统程序增加,则计数周期也将随之增加,这样PLC就无法检测到比程序扫描周期更短的脉冲信号,造成系统出错。为此,生产厂家为 PLC增加了处理高速脉冲的功能,即高速计数器功能。

各高速计数器的频率总和必须小于某一确定值。如FX2系列PLC高速计数器的频率总和必须小于20kHz。若使用的高速计数器越少,则这些计数器的计数频率越高。若一些高速计数器用较低频率计数,则另一些高速计数器可用较高频率计数。高速计数器总频率必须小于某一确定值的原因,是这种计数器独立于PLC的扫描周期,按中断原则进行操作运行。在高速计数器的操作运行中各外部事件计数信号输入端都为PLC外部中断信号源。当某一外部事件计数信号从高速计数器输入端输入时,其输入电平的跳变产生向CPU申请的中断请求信号。

CPU响应中断后转向执行高速计数器的计数中断服务程序。由于各外部事件计数信号中断源都共用同一个计数中断服务程序,因此,各高速计数器的频率总和为一常数。在使用多个高速计数器分别对外部事件计数时,只有被使用的高速计数器的计数频率总和保持常数,并且这个常数符合最高频率的限制条件,才能使高速计数器实现准确计数。


参考资料:高速计数器-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-19

用法示意:

C235的设定值是1000,(S2=1000)。如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。 

每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。

高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53。

其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。m8000:S1  S2   D-||-------[HSCS c235  k1000 Y10]。

扩展资料

高速计数器的特点:

计数频率较高:

高速计数器由于采用中断方式计数,因此其计数频率远高于内部信号计数器。

高速计数器计数的脉冲信号频率一般在几千Hz以上,达最高频率时可从计数器的输入端子Xn(n = 0、2、3)输入10kHz的外部事件脉冲信号。

但由于内部信号计数器是执行扫描操作时对内部元件进行计数,因此,其接通(ON)时间和断开(OFF)时间应比PLC扫描周期稍长,通常其输入信号频率大约为几个扫描周期。

设PLC扫描周期为10ms,内部元件ON和OFF的时间为5个PLC扫描周期,则内部信号计数器的计数频率为:

f为内部信号计数器计数频率,T为内部信号计数器计数的周期。由此可见,内部信号计数器是一种低速计数器,而外部事件信号计数器是一种高速计数器。

参考资料

百度百科-高速计算器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-08

用法示意:C235的设定值是1000,(S2=1000).如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。 每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。

高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。m8000:S1  S2   D-||-------[HSCS c235  k1000 Y10]。

扩展资料

高速计算器是一个强大的数值计算工具,它能节省你的计算时间,提高计算效率,并且具有自动保存计算结果的功能,适用于经常计算数据的用户。

Windows系统自带有一个计算器,但一次只能计算两个数,且不能保留计算结果。在稍微复杂一点的计算时效率较低,且容易出错,如计算式子:(521+12)30+(128+1024)/20,使用Windows自带的计算器需要计算5次。

参考资料:百度百科-高速计算器(长风)

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-26

这个不是很难,下面具体介绍一下:

1、高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位;

2、m8000            S1      S2    D
-||-------[HSCS c235    k1000 Y10]


3、C235的设定值是1000,(S2=1000).如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。 每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。

拓展资料:

三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。

参考资料:三菱PLC百度百科

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-19
高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。
m8000 S1 S2 D
-||-------[HSCS c235 k1000 Y10]

C235的设定值是1000,(S2=1000).如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。 每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。本回答被提问者采纳