图集(03D501-4)中跨接圆钢大等于10及
-25x4,现已不适用了,均用12圆钢及-40x4
当有桩基时,按防雷引下点,每点不少于2桩,每桩2筋,跨接到基础接地网和引下线.总等电位端子箱等也需2点引入.
无桩基时,直接把基础钢筋和地梁上下两层钢筋中的主筋进行跨接,通长焊连成的基础接地网.
基础接地网需焊连成环形,应根据实际,每隔6~10米把主筋相互跨接.
人工接地极每组不少于三桩(L50x50x5x2500镀锌角钢)顶埋深0.7m,桩间5m,距建筑物大于3m,用-40x4镀锌扁钢连接.
搭接长度,圆钢双面焊大于6D,扁钢2倍宽度,不少于3棱边焊.
外甩圆钢或扁钢按设计要求