西门子440变频器承受380波动的范围

380电压高出多少时,西门子变频器F0002报警

谢谢各位指教!

西门子变频器可承受的电压范围是正负10% 。 F0002报警的原因有很多。电网电压高只是其中之一。
10%啊 算啊 还有交流电变直流电。如果直流回路电压高的话。也会报F0002。一般直流不超过600V。只要直流正常。输出交流就正常的。输出交流是直流逆变过来的。所以整流后的直流电是各报警的重点监控部分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-25
一般是+/—15% ,你说的那个是欠压值和过压值的报警点,你可以翻翻他的手册看看面板里默认的设置的是多少。像是ABB的380的输入电压能达到500没问题,富士的达到470V也没问题,手册里都有标称你可以翻一番
第2个回答  2010-09-13
绝对没有那么大的范围
但是,如果电压高的话,可以设定400V的值,
第3个回答  2010-09-21
10%左右,我在使用440时电压在420-430之间都是可以正常使用的,在变频器运行的时候有压降的,所以电机运行前电压在420左右都是可以的.
相似回答