平衡阀门DP是什么意思?

如题所述

目前普遍应用的动态平衡电动调节阀又称电动动态调节阀,本质上是一种具有机械自力式自动流量平衡功能的压力无关型电动调节阀,这种阀门的动态流量平衡功能的原理十分简单,即一体型或组合型动态平衡电动阀的两端压差DP=P1-P3随机变化时,利用机械自力式压差控制阀(装置)通过改变压差控制阀门两端的压力差值DP2=P2-P3自动控制调节阀芯两端的压力差值DP1=P1-P2恒定,或者利用机械自力式压差平衡控制阀(器)通过改变压差控制阀门两端的压力差值DP1=P1-P2确保调节阀芯两端压力差值DP2=P2-P3自动恒定,当电动调节阀的阀芯两端压差自动平衡时,相应实现了动态流量平衡的电动调节阀门功能。
基于弹簧机械自力式原理实现的动态平衡电动阀,存在(1)压差平衡控制器(或称“压差控制阀”)本质上也是流体阻力元件,且这个压差值至少占有动态平衡电动阀节点总压差P的50%左右。在流体输配管网任意节点上,这个近50%的输配能耗没有真正节约;(2)没有真实的高精度传感器测量装置,实际运行时难以实现高精度的流量测量与平衡控制。虽然许多产品名牌标识的流量控制偏差可达到5%,但长时间使用后流量的一致性性与准确度差,且这个5%的误差也是浪费能耗;(3)空调系统供冷/制热输配工况不能实现自动切换。如果没有冬夏模式的智能化自动切换,按夏天模式设定调试的动态平衡电动调节阀在冬天模式运行时将会部分或全部地失去平衡、无法实现精确控制,最终的结果是浪费了输配能耗、降低了系统稳定性和热舒适性;(4)压差P1固定型的动态平衡电动调节阀平衡流量值偏小、适应性差、现场二次设置后调节特性不理想;5)机械自力式原理存在疲劳寿命问题且结构复杂,特别是机械式压差平衡控制器中的薄膜膜片容易疲劳损坏;(6)输配系统的节点压力、压差、流量等信号无法实现BA系统的远程设定与智能监控等缺点。为此,本发明人曾经提出了多种方法,即采用新一代信息电子技术实现一种电子式原理的动态平衡电动调节阀,包括(一)基于高级智能特征计算方法嵌入到智能控制器,并结合压差传感器、模拟量电动调节蝶阀进行高级组合一体化控制,实现具有理想阀门调节特性的动态流量平衡电动调节阀的控制方法;(二)基于插入式流量传感器、智能控制器、模拟量电动控制阀和嵌入式软件技术实现一种具有等百分比调节特性的压力无关型电动控制阀实现方法;(三)利用两个压力传感器或压差传感器、智能控制器、模拟量电动控制阀和嵌入式高级算法技术构成一种电子原理实现理想等百分比调节特性、并具有自动流量平衡功能的电动调节阀。以上的电动调节阀门装置均可简称电子式动态平衡电动调节阀。
对于中央空调末端设备(包括组合形式空调AHU、新风机组FCU)的热舒适性控制,目前已普遍开始采用房间空气温度传感器、直接数字控制器(DDC)或智能控制仪表、机械式动态平衡电动调节阀的成套组合,实现空气品质控制与动态流量平衡的节能解决方案,这种技术路线可以进一步改进与完善。如果将用于中央空调末端设备控制的DDC与电子式动态平衡电动调节阀的智能仪表装置直接进行集成创新一体化,与最新机械式的动态平衡电动调节阀节能解决方案比较,可以进一步降低管网输配系统的节点压力损失(无需内置机械式压差控制器),从而明显提高中央空调水系统的输配能效比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-12
一、定义和原理
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。主要包括:静态平衡阀,动态平衡阀二种。

1、静态平衡阀又称数字锁定平衡阀、手动平衡阀、平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。

2、动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀。

动态流量平衡阀又称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。

动态压差平衡阀又称:自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。 自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。
第2个回答  2020-11-12
力士乐DZ6DP型顺序阀的功能运用
力士乐阀门类型DZ6DP是直接操作的压力顺序阀。它适用于第二系统的压力相关连接。通过调整类型(4)设置排序压力。
压缩弹簧(3)将控制阀芯(2)保持在初始位置,阀门被阻塞。通道P中的压力通过控制管线(6)施加在控制阀芯(2)的与压缩弹簧(3)相对的阀芯面上。
如果通道P中的压力达到压缩弹簧(3)的设定值,则控制阀芯(2)向左移动,从P到A的连接打开。连接到通道A的系统在通道P中没有压降的情况下连接。
控制信号通过控制线(6)从通道P内部接收或通过端口B(X)从外部接收。
根据力士乐DZ6DP型顺序阀阀门的使用情况,泄漏油排放通过端口T(Y)从外部实现,或通过A内部实现。
注意!
内部漏油排出,设定 通道A中的压力增加了开启压力。
可选地安装止回阀(5),用于从通道A回流到通道P的自由液压流体回流。
压力表连接(1)可以控制阀门的排序压力。
型号DZ 6 DP1-5X
力士乐DZ6DP型顺序阀特征:
用于底板安装
根据DIN 24340形式A(无定位孔)的移植模式,(标准)
根据ISO 4401-03-02-0-94(带定位孔)的移植模式,
子板(单独订单)
5个额定压力
4种可选调整类型:
•旋钮
•带六角形和保护帽的螺纹销
•可锁定旋钮,带刻度
•带刻度的旋钮
止回阀,可选
力士乐DZ6DP型顺序阀参数:
大小6
组件系列5X
大工作压力315 bar
大流量60升/分钟
力士乐DZ6DP型顺序阀如果要进行选型,需要哪些参数呢?具体请看下面的描述:
zui后,我再为大家列举一些常见的力士乐DZ6DP型顺序阀功能应用供大家参考:
力士乐DZ6DP型顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,
分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求:
(1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小;
(2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小;
(3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。 顺序阀的主要作用有:
(1)控制多个元件的顺序动作;
(2)用于保压回路;
( 3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用;
(4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷;
(5)用内控顺序阀作背压阀。本回答被网友采纳
第3个回答  2023-08-08
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
第4个回答  2020-11-12
环路平衡阀 (CBV) 将一个双调节阀与一个初级测量元件组合,用于确定和调节 HVAC 中的循环加 热流体流量。对于带有循环加热或冷却系统的建筑物,CBV 是确保其居住舒适度的有效手段。正确的 HVAC 系统操作要求将指定最低流率的加热或冷却流体提供到建筑物的每个部位。精确的环路平衡确 保在所有预期的操作条件下,都能将这一“设计流量”提供到整个系统中的每个终端单元。 平衡基础知识 CBV 安装在加热或冷却系统中以在建筑物中每个环路实现设计流率。通过使用机械工程师的设计图纸, 平衡承包商仔细调节整个 HVAC 系统中的每个平衡阀,以确保满足工程师的设计意图,并在每个环路 中都实现正确的流率。性能曲线将基本测量元件的压力降 (DP) 与通过阀的流率相关联。通过使用这些 曲线,调节 CBV 手轮直至达到目标 DP 以实现设计流量,从而也实现了设计流率。 什么是环路平衡阀? 通常认为优质的平衡阀具有以下特征: 在操作范围上可进行多转调节,从而实现最大的控制。 具有用于测量差压以计算流量的压力/温度口。 紧密关断/ 隔离能力(按照 ASH RAE 标准)。 记忆设置功能(更好地实现了隐藏),以避免由于不当心而篡改设置点。 千分尺式手轮,具有便于读取的设置,以进行精确调节。 在至少 95% 的操作范围上,测量流率和实际流率的差异在 ±5% 。 典型应用 冷却塔 总电源 或 总电源 次级泵环路 冷凝器 泵 泵 冷却塔和制冷机接口 泵 说明 主次级泵接口 说明 Armstrong 环路平衡阀
相似回答