第1个回答 2019-11-19
方法有很多;1、plc通过总线发送控制字控制变频器,成本比较高、控制方便全面;2、plc通过do发送1/0信号给变频器di端控制变频器,成本低、控制无法调速;3、plc通过ao发送4~20ma模拟量控制变频器,前两者之间。
第2个回答 2019-11-26
这种硬件的接线也对,不过实际一般没这么画的。走DP的话,直接用DP网线就行了,不需要再用电缆连接,这是两种方法。毕业论文建议还是用这种,便于评委老师提问题嘛。上图再加个模拟量输出控制AIN1,来控制变频器的频率就可以了。
第3个回答 2019-11-19
1、Q0.0,Q0.1是PLC模块的软件输出地址
2、MM440和MM420的接线基本是一样的,只是MM440的信号点更多一些。
3、上图是硬件的接线方法
4、如果走DP现场总线的话,就不通过这些IO点来实现控制了
5、上图如果想实现变速,还要设置一下变频器的相关参数。上图的接线只能实现多段速的调速。