100千瓦电机要多大线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-31
100kw的电动机的额定电流是100*2=200a,电动机的启动电流比较大,一般是额定电流的4-7倍,虽是瞬间完成的,但也要适当考虑。根据电缆的选型表,yjv-0.6/1-3*70的安全载流量是210a,再因为100kw的电机一般都是降压启动的,如果电缆长度不超过30米的话yjv-0.6/1-3*70是你最小的选择,假如长的话就要选择yjv-0.6/1-3*90的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IReIcQ4F4e8FRR4L8c.html
相似回答
一百千瓦的电动机用多大线
能带的起来?
答:
最大
电动机
宜在
100kw
内。
一百千瓦用多大
平方的
线?
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上
,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100千瓦
的电器设备能
用多大
的电缆线呢
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100千瓦
的
电机
配
多大
的电线
答:
100kw三相电机电流200左右,
而50平方铜线明敷载流量刚好200A
。作短距可以。考虑过载、增容以及线路电压降,建议用70平方铜线。
100千瓦要
用要
用多大
电缆?
答:
100千瓦用
电一般情况下
需要
三相四线的95平方毫米的电缆,
100千瓦要
是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全...