55问答网
所有问题
变压器拉闸合闸顺序
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-09-19
合闸时,先关闭所有分闸,然后再合总闸,无异常后,再分别合上各分闸。合分闸时,要注意观察,无异常再合下一分闸。
一般的
跌落式熔断器
(如RW3-10G),没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。
变压器停电时,先拉低压分路(支路)断路器,再拉低压线路总断路器,最后拉变压器高压跌落式熔断器。变压器送电操作顺序与此相反。
为了防止误操作,在拉合高压跌落式熔断器前应先检查
低压断路器
是否在断开位置。
相似回答
合闸顺序
口诀
答:
合闸顺序口诀:拉闸从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送
。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
配电
变压器
停电如何操作?
答:
答:配电变压器停电操作方法有以下两种:第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器
。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
变压器
停电操作
顺序
如何
答:
在拉闸操作时,
一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相
。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很...
谁能告诉我
变压器
要换保险是怎么断闸,断
闸顺序
,还有具体风向考虑什么的...
答:
应先拉开中间一相,再拉开背风一相。最后拉开迎风一相
。合闸的 顺序与拉闸的顺序相反。即
先合高压。在合低压。合高压时先河迎风一相
,在合背风一相。,最后合中间一相。啦合闸时,操作人员站立位置,应偏离跌落式熔断器。(避免电弧烧伤)并且合闸动作迅速。减少电弧的 延续时间,保证人身安全!!
对
变压器
停,送电的操作
顺序
有什么规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。\x0d\x0a(2)送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
大家正在搜
变压器高压合闸拉闸顺序
低压变压器断电送电步骤
高压合闸为什么先两边后中间
高压三个刀闸合闸顺序
三相电变压器拉闸顺序
10kv高压柜停电步骤
高压变压器拉闸顺序
变压器合电顺序是什么
变压器上面三个拉闸