工业冷水机故障代码具体有哪些?

如题所述

工业冷水机

工业冷水机常见的故障有压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载、压缩机电流过高、压缩机电流过低、温度过低、超温报警、防冻故障等,而显示在液晶屏上的故障代码,因为各个品牌各台设备采用的控制器不同,设置不同,显示也不会相同。

以某品牌故障代码为例:

【PV显示Err,SV显示01】错相保护故障:三相电源故障(错相、漏相、逆相)

【PV显示Err,SV显示02】1号压缩机高压:停1号压缩机

【PV显示Err,SV显示03】1号压缩机低压:停1号压缩机

【PV显示Err,SV显示04】1号压缩机过载:停1号压缩机

【PV显示Err,SV显示05】2号压缩机高压:停2号压缩机

【PV显示Err,SV显示06】2号压缩机低压:停2号压缩机

【PV显示Err,SV显示07】2号压缩机过载:停2号压缩机

【PV显示Err,SV显示08】冷冻水泵水量过低:冷冻水泵水量不足(停机组)

【PV显示Err,SV显示09】冷冻水泵过载:冷冻泵负荷太大(停机组)

【PV显示Err,SV显示11】冷却水压过低(风机过热):冷却泵水量不足(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

【PV显示Err,SV显示12】冷却水泵过载(风机过载):冷却泵负荷太大(停所有压缩机和冷却泵,冷冻泵不停)

【PV显示Err,SV显示13】冷冻水温度低于S2所设定温度:停机组

【PV显示Err,SV显示14】出水探头开路:停机组

【PV显示Err,SV显示15】出水探头短路:停机组

【PV显示Err,SV显示16】防冻故障:停机组

【PV显示Err,SV显示17】防冻探头开路:停机组

【PV显示Err,SV显示AH】高温报警:停机组

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答