55问答网
所有问题
日立电梯HGP安全回路图纸怎么看
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-22
相似回答
日立电梯安全回路怎么看
答:
日立电梯安全
及门锁
回路
说明 1. 井道回路: 上极限 XL2-XL1 下极限 XL12-XL11 底坑 XR1.1-XR1.2 上限位 XL4-XL3 下限位 XL14-XL13 2. 轿顶回路: Y2.19-Y2.20 安全钳 安全窗 3. 机房回路: 盘车 U1.4-U1.3 限速器 U1.2-U1.1 控制柜急停 U1.1-Y2.19 4. 厅门回路: X...
日立电梯安全回路图
答:
1.
日立电梯HGP的安全回路
中,从1L11到11L12是上、下极限配埋游限位开关。2. 11L12到11L20段涵盖了底坑的急停、断绳和缓冲器等开关。3. 11L20到11L19段包括机房限速器和急停等开关。4. 11L19到11L18段则集合了轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。5. 要短接全部安全回路,需要短接11L11和11L1...
日立电梯HGP安全回路图纸怎么看
答:
日立电梯HGP安全回路图纸怎么看
我来答 1个回答 #热议# 为什么孔子像会雕刻在美最高法院的门楣之上? 清河雍郎1 2021-03-22 · TA获得超过147个赞 知道答主 回答量:152 采纳率:71% 帮助的人:37万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 ...
日立HGP
-630-C090
电梯
与日立HGP630-C090电梯的分别在什么?
答:
url=72/]
日立电梯HGP的安全回路图纸怎么看
啊,望高手详解 11L11到11L12是上、下极限,11L12到11L20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关,11L20到11L19是机房限速器、急停等开关11L19到11L18是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。全部短接就是11L11和11L18. 如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是...
日立电梯图纸
上的图号都代表什么
答:
,那是对照
电梯
的设计来看的。假如电梯楼层是10层的,控制
回路
1假如就是10层的相应图纸。而控制回路1B就是15层的,控制回路1C就是20层的。。。因为楼层的高矮就相应的增加或减少某些东西。所以看控制回路1就行了,其它的就不管。品牌不一样的电梯,
看图纸
有所差异,对于我们刚刚入行的来说最好是...
大家正在搜
电梯安全回路图纸怎么看
日立电梯怎么封安全回路
日立电梯lca安全回路图
日立扶梯安全回路图纸
日立电梯LGE短接安全回路
通力电梯安全回路图纸讲解
日立电梯hgp安全回路短接
日立电梯nf安全回路
电梯安全回路图纸