700住户和22个商铺及8000平米的酒店需要多大的变压器?

如题所述

假设住宅统一按8kW计算,8×700=5600kW,商铺统一按16kW计算,16×22=352kW,酒店按80W/㎡,80×8000=640kW 酒店/商铺用两台630kVA变压器分段供电,住宅区用三台2000kVA或四台1600kVA分区供电。具体以设计院图纸为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-04
居民负荷一般按以原则:建筑面积120平方及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120平方以上、150平方及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150平方以上的住宅,基本配置容量每户16kW。
假设住宅统一按8kW计算,8×700=5600kW,商铺统一按16kW计算,16×22=352kW,酒店按80W/㎡,80×8000=640kW
酒店/商铺用两台630kVA变压器分段供电,
住宅区用三台2000kVA或四台1600kVA分区供电。
具体以设计院图纸为准。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-27
消防水箱的容积不是单按建筑面积来确定的。1一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3;2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;3二类高层住宅不应小于12m3;4建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3;5工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
第3个回答  2022-06-24
消防水箱的容积不是单按建筑面积来确定的。1一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3;2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;3二类高层住宅不应小于12m3;4建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3;5工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。