如何搞好CT设备电器性能的验收?

如题所述

1.1电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机
(随设备)、蓄电池、应急电源等。
1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低
压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。
1.3检验、试验工具及仪器
1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证
的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-31
嗨 兄弟 看来没人回答你噢 还是我答一下吧。
这个老师够差劲的,让我们搞这些东西,第四个应该可以做下,我准备做这道,下面是一些资料,你参考一下吧。最后再说一句:鄙视这个老师!
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性

绝缘电阻测试试验的类型和特点

绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到以下目的:

1、验证生产的电气设备的质量 2、确保电气设备满足规程和标准(安全符合性) 3、确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护) 4、确定故障原因(排障) 一般而言,对于绝缘测试有以下类型:设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试以及故障定位测试。不同的测试类型取决于不同的测试目的和应用领域,并且不同绝缘的测试过程也具有不同的特点。而我们也可以看到,使用F1508可以简单,方便准确地完成这些试验并获得满意的测量结果。以下将针对不同的测试类型对此分别进行讨论。

绝缘电阻的测量
(1)用兆欧表(俗称摇表)测量电气设备的绝缘电阻 兆欧表
由手摇直流发电机和磁电式流比计组成,测量时将手摇直流发电
机的直流电压加在被测物上,测得的泄漏电流经流比计换算后将
绝缘电阻值显示在表盘上。
使用兆欧表时应注意以下几点:
(l)兆欧表的转速应由慢到快,转速不得时快时慢,当达到
120r/min时则应保持稳定,转速稳定后,表盘上的指针方能稳定,
表针的指示即为测得的绝缘电阻的阻值。使用时应水平放置。
(2)根据被测对象的额定电压,选择不同电压的兆欧表,见表
3)测量时使用的绝缘导线应为单根多股软导线,测量线不得扭结或搭接,且应悬空放置,与端钮的连接应紧密可靠,与设备
的连接一般应使用鱼嘴夹,以免引起测量误差。
4)测量前应使设备或线路断开电源,有仪表回路的要将仪表断开,然后进行放电,对于大型变压器、大型电机等大型电感、电容性设备及线路在其测量完毕后也应放电。放电时间一般为 2~3min,
对于高压设备及线路放电时间应加长。
(5)使用兆欧表前应对兆欧表进行校验,当接线端为开路时,摇转兆欧表,指针应在“一”位,将E和L短接起来,缓慢摇动兆欧表,指针应在“0”位。校验时,当指针指在“一”或“0”位时,指针不应晃动。
6)测量过程中,指针指向“0”位时则说明被测绝缘已破坏,
应停止摇动兆欧表,以免由于短路而烧坏兆欧表。测量过程中,当
指针稳定在某一值时,即可在不大于305的时间内读数,最长不得
超过 lmin。
7)正在使用的设备通常应在刚停止运转时进行测量,以便使
测量结果符合运行温度时的绝缘电阻。禁止在雷电时或在邻近有带高压导体的设备时进行测量。只有在设备不带电又不可能受其
他电源感应而带电时才能进行测量。
8)兆欧表量程的选用,一般低压电器设备可选用0~200Mfl
量程的表,高压电器设备或电缆、线路可选用0~2000Mn量程的
表。刻度从IMfl或ZMfl起始的兆欧表不宜测量低压电气设备的
绝缘电阻。
(2)用数字式绝缘电阻测试仪测量电气设备的绝缘电阻 数
字式绝缘电阻测试仪由直流电池、晶体管振荡器、倍压整流、测
量机构模数转换和数显系统组成。数字式绝缘电阻测试仪使用时
的接线同兆欧表,输出直流电压用电键选择,一般有500V、
1000V、2500V、5000V、10000V等,使用很方便,可根据表3-1
选择不同的档位。使用时的应注意事项同兆欧表时的应注意事项
中的3)~8)。数字式绝缘电阻测试仪的使用应经常更换电池,不
用时可将电池取出,上电池前应测量电池的电压和电流,必须保
证电池电压和电流处于完好额定状态。