55问答网
所有问题
三菱plcfx3u系列怎么没有com?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-29
三菱plcfx3u系列没有com端子,根据需要由S/S端子的极性决定是漏型输入还是源型输入。
原来的FX2N就是漏型输入,即外部公共端接24V电源负极。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRe4LGecILcG4GGQQR4.html
相似回答
三菱fx3u系列
cpu16er输出端
没有
公共端
com
时要
如何
接线?
答:
三菱FX3U系列PLC,E是扩展模块,但是没有16ER这个扩展模块。因此猜测应该是16MR,这个输出没有COM端口
。这个PLC的输出是继电器输出,上面的输出端口有两个Y0,两个Y1,两个Y2…两个Y7。同样的两个Y就是继电器触点的两个端口。因为继电器触点不分反正,所以都是一样的标识。望采纳。。。
请教个问题,
三菱FX3U
的输入端子
没有com
,如果是开关量输入的话是不是直 ...
答:
FX3u系列
的
PLC
大多是支持源漏型输入的,源漏型的切换就用SNS来转换,最简单的理解是你把SNS当成以前的
COM
端,把PLC上的24B和0B当成以前的外部电源就可以了。当然最好不要用PLC自带的电源,万一烧掉PLC自带的电源将是很麻烦的,相对来说用外部电源最多烧掉一个触点而已 ...
三菱fx3u系列
的cpu中 16mr的输出是不是
没有com
只有两个同名的y具体接线...
答:
16MR是继电器输出型,每两个相同编号的端子为一副常开触点,
没有
正负之分。
三菱FX3UPLC
输入端有了一个S/S端子,为什么还有一个
COM
端子呢,具体是...
答:
1、首先,打开接线盖板,见下图。2、其次,使
三菱PLC
的“S/S”和“0V”端子短路,见下图。3、接着,PNP公共端子连接到负极,因此公共端子S/S连接到0V,见下图。4、然后,棕色的连接24v端子,蓝色的连接0V端子,黑色的连接X0,见下图。5、随后,需要给PLC供电,棕色连接L端子,蓝色连接N端子,见...
请教
三菱PLC的
问题?
答:
对于晶体管输出类型,也就是MT型的
PLC
而言,输出端的
COM
只能接直流低电平信号,也就是DC0V电源,这样输出的信号Y0,Y1等才是低电平信号。对于MR类型,也就是继电器类型,这种类型时,输出端的COM端
没有
特别要求,只要不超过内部继电器触点的额定负载即可,一般是5A,250V的要求。所以对于MR的类型,我们...
大家正在搜
三菱plccom是什么
三菱fx3uplc
三菱plcfx3u介绍
三菱fx3uplc选型
三菱plcfx3u使用手册
三菱plc fx3u拆解
三菱plcfx3u接口说明
三菱plc fx3u真伪
三菱plc系列和类型
相关问题
三菱 fx3u系列的cpu中 16mr的输出是不是没有com...
三菱PLC FX3G系列和FX3U系列有什么具体区别?
三菱PLC,FX3U与FX3UC有什么不同?
三菱FX3U、FX3GA、FX3SA三个系列PLC的区别是什...
三菱PLC FX3G系列和FX3U系列有什么具体区别
我在使用三菱PLC编程fx3u系列。我在使用中有一个地址M2...
关于三菱FX3U系列PLC的一些问题