球墨铸铁管连接方法有几种

如题所述

摘要:球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级,因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质、钢的性能。球墨铸铁管施工是很简单的事,每个管子都有承口和插口两面,承口和插口通过胶圈密封连接即可,那么球墨铸铁管是怎么连接的?下文中有球墨铸铁管安装规范、球墨铸铁管的连接方式。一、球墨铸铁管连接方法有几种
球墨铸铁管由于管体相对笨重,安装时必须动用机械。打压测试后出现漏水,必须把所有管道全部挖出,把管道吊起至能放进卡箍的高度,安装上卡箍阻止漏水。排水用球墨铸铁管与检查井等墙壁的连接,通常有以下三种方式:
1、刚性防水翼环安装方式
在球墨铸铁管道上焊接止水翼环,在钢筋混凝土墙施工的时候,直接一体浇筑进去。该种方式用料最省,但是球墨铸铁管的焊接需要特殊焊接工艺,因此必须在工厂内焊接完成,不能现场常规焊接。
另外球墨铸铁管常规是T型承插连接,因此若采用刚性防水翼环安装方式,必须先管道安装,再根据管道的位置,最后浇筑检查井。若先做两端的检查井,再安装管道,则会出现最后一节无法承插连接。
2、刚性防水套管安装方式
在球墨铸铁管道外设置铸铁套管(带止水翼环),铸铁套管为工厂成品供货(利用模具,直接浇筑铁水而成)。
铸铁套管在钢筋混凝土墙施工的时候,直接一体浇筑进去。再安装管道,最后将管道与套管之间缝隙利用嵌缝密封材料,常用的密封材料为中间油麻缠绕,两端石棉水泥嵌缝。
该种安装方式,要求管道下料长度与检查井位的设置精细化配合,否则容易出现井内管道偏长,需进行切割。另外这是刚性连接方式,接口处防沉降性能很差。
3、K型接口柔性安装方式
在球墨铸铁管道外设置K型穿墙法兰套管(带止水翼环),K型穿墙法兰套管为工厂成品供货(利用模具,直接浇筑铁水而成)。
K型穿墙法兰套管在钢筋混凝土墙施工的时候,直接一体浇筑进去。再安装管道,最后将管道与套管之间缝隙利用橡胶密封圈填充,并用法兰压盖压紧,螺栓固定。
二、球墨铸铁管安装规范标准
球墨铸铁管接口连接应符合下列规定:
主控项目
1、管节及管件的产品质量应符合本规范管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求;
检查方法:检查产品质量保证资料,检查成品管进场验收记录。
2、承插接口连接时,两管节中轴线应保持同心,承口、插口部位无破损、变形、开裂;插口推入深度应符合要求;
检查方法:逐个观察;检查施工记录。
3、法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致,连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求;接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损;
检查方法:逐个接口检查,用扭矩扳手检查;检查螺栓拧紧记录。
4、球墨铸铁管的橡胶圈安装位置应准确,不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm;
检查方法:观察,用探尺检查;检查施工记录。
一般项目
5、连接后管节间平顺,接口无突起、突弯、轴向位移现象;
检查方法:观察;检查施工测量记录。
6、接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm;
检查方法:观察,用塞尺、钢尺检查。
7、法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件应规格型号一致,采用钢制螺栓和螺母时,防腐处理应符合设计要求;
检查方法:逐个接口检查;检查螺栓和螺母质量合格证明书、性能检验报告。
8、管道沿曲线安装时,接口转角应符合规范;
检查方法:用直尺量测曲线段接口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答