两厢220的合计120个千瓦需要三相四线电缆多粗的电缆?

如题所述

三相四线为220V单相供电时,应该尽可能把负荷平均分到三相上。这时电缆按照120千瓦三相供电计算;

如果三相不能平衡,则按照最大的那相乘3后按三相供电计算。如:120千瓦中功率最大一台设备是50千瓦,就要按照50×3=150千瓦来计算。


导线截面选择计算方法

1、计算供电电流:

三相电流=功率 /(1.732×电压×功率因数)

单相电流 =功率 /(电压×功率因数)

(电机功率因数不清楚时按0.75估算,照明用电按1估算)

2、根据不同导线的载流量选择导线

3、计算电压损失对应输电线截面:

铜线截面=电流×距离÷54.4÷允许损失电压

铝线截面=电流×距离÷34÷允许损失电压

(允许损失电压:一般按供电电压的5%计,220V供电为11V,380V供电为19V)

4、根据“3”的计算结果选择导线

5、比较“2”、“4”,选择其中较大者使用。