整改验收报告

如题所述

xx煤矿消防工程已完工,20**年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,20**年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下:
1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。
2、办公楼管道井没有封闭整改措施:已用3㎜厚花纹钢板进行了封闭。
3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的\'灭火器没有身份证整改措施:经现场检查所有灭火器为2006年生产,由于生产日期不是很清楚,20**看起来很象20**8;并进行了年检。
4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头,应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。
整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50**4—2001(2005版),中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。
5、锅炉房内没有配置消火栓
整改措施:根据《锅炉房设计规范》GB50041—92中第条及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014—96中第条,可不设室内消火栓(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。
6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为B型,应为A型。
整改措施:已经进行了更换。
**有限公司
20**年11月15日