55问答网
所有问题
冷库中的 膨胀阀怎样算用多大的 ???
我 在 学制冷不知道膨胀阀??????是怎么比配的 ?
举报该问题
推荐答案 2019-08-02
按照你目前的配置,谷轮10匹的低温型半封闭活塞机,库温如果-25℃,那么工况为-32/+35工况下制冷量大概在5~6kw左右,实际计算冷风机大概需要dj60就ok,膨胀阀按照danfoss公司的选择一个6冷吨的就ok。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRcI8FI4eIcceI4QFc.html
相似回答
冷库膨胀阀
选型公式
答:
冷吨+1.25%余量
。冷库膨胀阀选型公式是冷吨+1.25%余量 。膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器...
冷库的膨胀阀如何
选配
答:
(1)所选择的热力
膨胀阀的
容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;(2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;(3)选择热力膨胀阀时,应
计算
出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提...
250千瓦制冷量冷水机需配置
多大膨胀阀
答:
用制冷量除以1500w的值为低温
冷库的膨胀阀的
号数。
冷库中的
膨胀阀怎样算用多大的
???
答:
按照你目前的配置,谷轮10匹的低温型半封闭活塞机,库温如果-25℃,那么工况为-32/+35工况下制冷量大概在5~6kw左右,实际
计算
冷风机大概需要dj60就ok,
膨胀阀
按照danfoss公司的选择一个6冷吨的就ok。
12匹压缩机配
多大膨胀阀
答:
27升
膨胀阀
。根据查询易筑土木在线显示,12匹
冷库
多为二级能效压缩机制冷,12匹换算为电功率为8千瓦,制冷输出功率为29千瓦。每千瓦制冷量需要配1,1升/分钟流量膨胀阀,所以所配膨胀应大于26,4升/分钟,选用27升/分钟流量膨胀阀较合适。所以12匹冷库压缩机二级能效系统配27膨胀阀。
大家正在搜
20匹冷库用多大膨胀阀
冷库膨胀阀冰堵怎样化开
冷库的膨胀阀怎么匹配
多个膨胀阀冷库怎么调试
怎样判断冷库膨胀阀坏没坏
冷库用几个膨胀阀
冷库膨胀阀怎么调节
冷库膨胀阀多少钱一个
2p压缩机配多大的膨胀阀