55问答网
所有问题
一台变压器额定容量为5000KVA,高压侧额定电压为35KV,低压侧为额定电压为0.4KV,计算其高压侧的额定电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-11
如果是三相变压器,那么高压侧额定线电流 I1=5000(kVA)/35(kV)/√3=82.48(A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRRcc8FFILQIFFIQ4FR.html
相似回答
5000KVA
的
变压器
的配电房该如何配置呢?有哪些控制柜呢?恳求老师详细介 ...
答:
一般
5000KVA的变压器高压侧
至少是35
千伏
的了。根据电压等级要配同等电压等级的中压柜,主要包括进线柜,计量柜,配出柜,电源经变压器变成低压后 低压还需要很多柜子,同样进线柜,出线柜等等。另外还需要直流电源作为控制电源。
有
一台
三相
变压器,额定容量
SN=
5000KVA,额定电压
UN1/UN2=35/10.5KV...
答:
I2N=Sn/(根号3*Un2)
变压器
安装中对于变压器油的测试按测量数量以什么为单位计算
答:
一般来说,
变压器的额定容量
与变压器油的用量成正比。额定容量越大,变压器油量也越大。但是变压器具体油量与变压器的电压、制造厂家、外形尺寸有关,同样额定容量的变压器,其油量也不尽相同。 例如:35kV铝线电力变压器,额定容量为5000kVA的
2、某35kv用电客户
,变压器
总
容量为5000kvA
并采用
35kv侧
计量方式,求该用...
答:
如果二次负荷等级要求较高可采用LCWD-35型的。二级负荷要求较低就采用LRD-35型,互感器后边接普通的电度表就行了,建议电度表型号CC15-DS864-44100V 3*1.5(6A)
变压器
残值怎样计算?哪位达人能给出一下以下变压器残值?急用_百度知 ...
答:
折旧年限按10年计算。残值率%5计算