求教三菱PLC通讯故障如何解决

用的GX编程软件7.08,与笔记本通过USB转换线连接,转换线型号:U232-P9 ,,
刚开始通讯时提示:三菱GX编程软件提示指定了不能使用的com口,确定com口的设置后再执行<ES:01809009>,在设备管理器里把COM口更改成COM1后,通讯提示:无法与PLC通讯,请确认PLC的接续情况后再执行
求教高手如何解决。非常感谢!!!

三菱的编程电缆为SC-09,是RS232转RS422的通讯方式,而你的转换线仅仅将USB转换为RS232,因此根本无法通讯,请再接驳一根Rs232转RS422的通讯线。