消防立管100支架角铁多大

如题所述

消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。

1、质料规格选择:dn100~150以上的管道,角钢为140x40x4;dn100以下的管道,固定支角钢为130x30x3。

2、支架类型选择:dn150以上的管道,固定支架为龙门架;dn100以下的管道,固定支架为吊架。

3、安装位置位置选择:dn100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。

4、长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的程度中心垂直的距离。然后减去管道的半径。

5、支架安装要领:拉一支线作为支架安装的程度线,随后,沿着这支线按划定的间距安装若干个支架。

6、固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。

7、安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米。

扩展资料:

1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓

2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。

9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

参考资料来源:百度百科-消防栓