交流接触器线圈220电压和380V电压区别

我是根据电机功率在选型表选型的,发现220V线圈负载功率比380小一个档次.这是为什么?比如最大的95,220V负载25KW,380的是45KW.假设电机功率30KW只计算电流的话,95够用,那么我用220V的95去带一个30KW的电机会发生什么???
不要和我说什么根据控制线路电压来选择之类的话,接触器都是3相380的,控制线路的电压想用多大就用多大,实际操作应该是先选择接触器,再去确定控制回路电压.

接触器线圈电压和带负载能力没关系,你所说的220伏380伏是电机的电压,电机电压低了电流就大接触器带负载能力就相对的要小,但是接触器的触点所承受的额定电流不变,不管是220伏的电机和380伏的电机额定电流不能超过接触器触点的电流。追问

三相接触器是在电机前端的,电机电压多少不会影响交流电压吧.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-26
应该能短时间带的动,负载有峰值这个说法,你说的都是额定负载,长时间会造成交流接触器的毁坏追答

区别就是三相交流电和单相交流点的接法不同,三相多一个中性线

第2个回答  2018-05-26
这个多看书,这个线圈电压,只能说不通用,讲清很容易,但你现在很糊涂,把很多搞混淆了,在没搞清你混淆哪里,就解释不清。这个是基础中的基础。只能多看书。追问

呵呵

本回答被网友采纳