55问答网
所有问题
如果两家电表两个刀闸控制一个水泵可以同时合两个刀闸吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-02
可以的,只要接线正确就行。谁用水谁合闸,用完关闭。两个开关并联。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRRR8FLFIFGLLRc4F8R.html
其他回答
第1个回答 2020-02-02
不可以,因为两家火线可能用的不是一条,若果同时合闸会造成短路
相似回答
如果两家电表两个刀闸控制一个水泵可以同时合两个刀闸吗?
答:
如果两个刀闸接的是同一个变压器的电,并且闸刀接线顺序一致,也就是零线和火线接入水泵的顺序一致,
可以同时合闸
。
一个水泵两个
家庭一起用,
同时
抽水泵会不会跳闸丫?求求...
答:
如果同用一根火线不会跳闸,如果不是一根火线,可以在刀闸下边每家安装一个显示灯,
其中一家合闸灯就会亮,另一家就不能打水了
,这样就会避免跳闸。
电气值班人员进行倒闸操作的一般程序是什么?
答:
1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化,才能确认设备已操作到位。 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置...
线路正常运行时,线路
2刀闸
能否直接
合?
答:
线路正常运行时,线路2,
当然不可以直接和。必须关掉其中一个才可以合闸
。
一个
变频器
控制两
台
水泵
一用一备,是否
可以
,能否提供图纸
答:
可以,在变频器输出端加交流接触器控制并互锁。 通过切换交流接触器,达到备用及常用关系。