第1个回答 2017-10-20
为了提高电压合格率尽量提供合格电压,变压器设计有无载调压开关,低压侧电压偏高,可停电后将调压开往高挡(3-2或2-1挡)如果已经是1挡还偏高那说明是系统偏高,那只能向供电部门反映由上一级变电站调整。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-10-20
你好: ——★1、电力供电变压器,在一次(即初级)都设计有“分接头”,可以改变输入电压,从而改变二次电压输出值。 ——★2、供电变压器的分接头,有5档即:9000V、9500V、10000V、10500V、11000V,可以做适当的调节。注意,应该让专业电工操作。 ——★变压器电压过高怎么办?本回答被提问者采纳
相似回答
如何降低
变压器
输出的
电压??
答:
要想将变压器次级输出的30伏降压到15伏,有下面几种办法:
1、最佳办法是利用调压器调压至 110伏,然后再给变压器输入
。调压器如图:2、
输入端串联一个合适的铁芯电感线圈
,类似于日光灯电感镇流器。3、输入端串联一个合适的白帜灯泡,降低输入电压。4、用可控硅电子调压器调整电压(吊扇电子调速器)...
变压器电压过高
如何
处理
答:
若是因为一次电压过高引起的,
可以调节分接开关
。变压器的铭牌上有各个档位对应的电压值, 以最接近的那一档为好。
变压器电压过高怎么
调
答:
在大多数情况下,
通过调整变压器的分接开关可以有效地解决电压过高的问题
。变压器的分接开关通常有多个档位,每个档位对应不同的变比。当我们发现输出电压过高时,可以将分接开关调整到较低的档位,从而增加变压器的变比,使输出电压降低。然而,需要注意的是,调整变压器的分接开关并非一项简单的任务。在进...
变压器电压过高怎么办?
答:
为了提高电压合格率尽量提供合格电压,变压器设计有无载调压开关,低压侧电压偏高,
可停电后将调压开往高挡(3-2或2-1挡)如果已经是1挡还偏高那说明是系统偏高
,那只能向供电部门反映由上一级变电站调整。
变压器
如何调整
电压?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出
电压
长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期
偏高
时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...