55问答网
所有问题
中央空调冷冻水出水温度多少范围内为正常
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-14
看冷水机组工作时候的工况条件。
一般来说,稳定运行时候的出水温度在5~16℃之间。而在机组刚开始运行时候的出水温度短时间会在这个范围之外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRRL8e4cGL8eGce848R.html
其他回答
第1个回答 2017-04-14
一般(我见过的绝大多数)是进7℃出12℃
相似回答
空调冷冻水水温
一般设置到几度
答:
因此,在实际应用中,
冷冻水的水温一般会设置在7到12摄氏度这一相对适宜的范围内
。出风温度的设定同样需要权衡多个因素。较高的出风温度可以提供更舒适的环境,避免过低的温度对人体造成不适。但是,如果出风温度过高,空调的制冷效果就会下降,可能无法满足室内环境的降温需求。因此,通常会将出风温度设定...
中央空调
冷却
水温度多少正常
?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃
,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度标...
中央空调冷冻水出水温度多少范围内为正常
答:
一般来说,
稳定运行时候的出水温度在5~16℃之间
。而在机组刚开始运行时候的出水温度短时间会在这个范围之外。
中央空调冷冻水出水温度多少范围内为正常
答:
从节能的角度考虑要适当提高
冷冻水温度
、降低冷凝水温度、、、冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度的温差。7-10度,7-15度,说的都对;若按
出水
15度调试,那末端出风也就在24左右。
中央空调冷冻水
进
出水温度
设置
多少
答:
中央空调的进出口温度分别设置为
7℃和12℃
。从节能的角度出发,必须提高冷冻水的温度,降低冷凝水的温度。冷冻水的温度应进行调整,以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。