第1个回答 2010-10-16
隐蔽工程检查记录
表 C5-1 编 号
工程名称 中国科协魏公村综合业务楼修缮项目
隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8
隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高
隐检依据:施工图图号 A1-003 ,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。
主要材料名称及规格/型号: 聚氨酯发泡剂 / W892 143
隐检内容:
门框与樯体的连接,门框与墙体之间的缝隙采用发泡剂填嵌
申报人:张令申
检查意见:
符合设计和规范要求
检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后重新复查
复查结论:
符合设计和规范要求
复查人: 复查日期:
签字栏 建设(监理)单位 施工单位
专业技术负责人 专业质检员 专业工长
本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。本回答被网友采纳
第2个回答 2010-10-21
隐蔽工程检查验收记录 年 月 日
工程名称 部位 建设单位 监理单位 施工单位
和林山城住宅小区B10#楼 ○34-○41轴柱基
内蒙古天旗房地产开发公司 巴彦淖尔市新厦监理公司 内蒙古万里川建筑安装有限公司呼市项目部
隐蔽工程(或物件) 单位 数量 说明
柱基钢筋
1、依据结施-03/12、结施-04/12施工。
2、钢筋质量证明书、试验报告齐全,复试合格。柱基采用绑扎搭接,绑扎合格,钢筋已清理干净,无油污、锈蚀。
3、钢筋规格、间距、数量符合设计要求,底筋保护层采用大理石垫块支垫,钢筋保护层40㎜。
4、钢筋间距、保护层厚度偏差均在规范允许范围内。
5、J-1横向钢筋采用Φ14@180,纵向钢筋采用Φ14@180,J-2横向钢筋采用Φ16@180,纵向钢筋采用Φ16@180,J-3横向钢筋采用ф10@100,纵向钢筋采用Φ12@100,J-4横向钢筋采用Φ12@150,纵向钢筋采用Φ16@100。
试验
单号 ф10 GP08-02007 Φ12 GJ08-04662 Φ14 GJ08-04663
Φ16 GJ08-04664
检查验收意见
经检查钢筋符合规范及设计要求。
施工单位检查人: 经检查钢筋工程符合设计及规范要求,同意隐蔽。
监理单位检查人:
(建设单位)
单位工程技术负责人 项目经理 施工员 总监理工程师