断路器的额定电流是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解

如题所述

额定电流就是整定电流(应该是3150A吧)。
开断电流又分额定短路分断电流与极限分断电流,这主要是断路器的触头分断是机械动作,有一定延迟,而在发生短路时,电流在触头分断前就可能迅速上升至相当大的值(这由前级的供出能力及短路时回路阻抗所决定)。
举例来说,一般断路器瞬时动作电流为整定电流的10倍,假设一台整定电流为100A的断路器,瞬时分断电流则为1kA。当短路发生时,电流上升到1kA时断路器就应当脱扣,但由于机械结构再快也有一点延迟,在触头分断瞬间,短路电流可能已经上升到10kA了,这就要求灭弧机构能够可靠的切断10kA电流的电弧。
所以,额定短路分断电流指的是断路器能够可靠分断的短路电流值,且分断后断路器仍可正常运行;而极限分断电流指的是断路器能够分断的最大短路电流,在分断后断路器可能已损坏,这也称为极限分断能力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-23
额定电流可理解为断路器安全工作的最大电流,而这里提到的开断电流是断路器的分断能力,就上述断路器来说就是能正常分断50千安以下的电流。
第2个回答  2022-08-08
断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。
额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s
额定电流3150kA,开断电流50kA,只能说电流单位标注有问题……