绝缘电阻测试仪使用方法

如题所述

1.准备
绝缘电阻测试仪接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线!
尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,本仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。

2.接线:
把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。
把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。

3.预选测试电源电压:
把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。

4.接通工作电源:
把本仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。

5.测试启动:
把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。

6.测试电源电压细调:
调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。

7.电阻量程选择:
把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。

8.电阻值读数:
通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。
关于吸收比、极化指数的计算公式为:
吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数
极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数

9.测试电源电压退出:
将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会徐徐回零,数字秒表也会退出显示。

10.结束:
当‘kV’表显示为0.00kV后,又经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线、告结束。

拓展资料:

产品特性

1、仪表的绝缘测试对于5400在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于5500型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于5600型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。

2、额定的输出电压保持在对5400型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对5500型为20MΩ/40MΩ;对5600型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。

3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。

4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。

5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。

6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。

7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

充电注意事项

1、仪表可采用交直流两种方式供电,但在现场电源干扰较大或不稳定时,推荐使用电池供电。

2、首次使用充电电池时,需充电6小时以上。否则仪表不能正常工作。

3、充电电路采用专用智能充电管理模块,可自动停止充电。

注意:充电适配器的交流输入电压范围为220V±15%,以免接错电源造成不必要的损失。

4、将充电适配器的直流端插入仪表电源插孔⑨,另一端接通交流电源,充电指示灯(红色)亮,快速充电开始。

5、电池接近充满后,充电指示灯(绿灯)亮,转换到慢充状态。经过一端时间(1-2)小时可取下插头停止充电开始使用仪表。

注意:仪表不使用时,应确保波段开关处于关闭状态,以免电池过早用完。

参考资料:绝缘电阻测试仪器-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考