交流电焊机原理图

电焊机一投上电源,刚开始声音正常,但是过几秒后保险就熔断了,请问是怎么回事,特急,谢谢。

如图所示:

电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降的外特性。

推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖的外特性,使焊条不易粘住。引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧。

从以上叙述可以知道,电焊起弧的时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和容池的溶液还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降。

扩展资料

交流电焊机实际上就是一台焊接变压器,由于一次线圈余二次线圈相互绝缘,所以一次侧加装漏电保护器后,并未减轻二次侧的触电危险。

二次侧具有低电压、大电流的特点,以满足焊机工作的需要。二次侧的工作电压只有20多伏,但为了引弧的需要,其空载电压一般为45-80V(高于安全电压),所以要求电焊工人戴帆布手套、穿绝缘鞋,防止电弧熄灭和换焊条时发生触电事故。

由于作业条件的变化,管理上存在的问题,空载电压引起的触电死亡事故屡有发生,我国早在1985年就颁发,但并未受到相应的重视。

因此后来修订标准时,增加了此项规定,强制要求弧焊变压器加装防触电装置,由于此种装置能把空载电压降到安全电压以下(一般低于24V),因此完全能防止此类事件发生。

空载降压保护装置:当弧焊变压器处于空载状态时,可使其电压降到安全电压值以下,当启动焊接时,焊机空载电压恢复正常。不但保障了作业人员的安全,同时由于切断了空载时焊机的供电电源,降低了空载损耗,起到了节约电能的作用。

防触电保护装置是将电焊机输入端加装漏电保护和输出端加装空载降压保护合二为一而采用的一种保护装置,对电焊机的输入和输出端的过电压、过载、短路和防触电具有保护功能,同时也具有空载节电的效果。

电焊机的一次侧与二次侧比较,一次侧电压高危险大,如果一次线过长(拖地),容易损坏或机械损伤发生危险,所以一次线安装的长度以尽量不拖地为准(一般不超过3m),焊接尽量靠近开关箱,一次线外最好穿管保护和焊机接线柱连接后,上方应设防护罩防止意外触碰。

焊把线长度一般不超过30m,并不准有接头、接头处往往由于包扎达不到电缆原有的防潮、抗拉、防机械损伤等性能,所以接头处不但有触电的危险,同时由于电流大、接头处过热、接近易燃物容易引起火灾。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规定“容量大于5.5KW的动力线路应采用自动开关器或降压启动装置控制”。电焊机一般容量都比较大,不应采用手动开关,防止发生事故。露天使用的焊机应该设置在地势较高平整的地方并有防雨措施。 

参考资料来源:百度百科-交流电焊机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05

【交流电焊机原理图】交流电焊机是一种特殊的降压变压器。根据电弧焊接工艺的特点要求,空载时有相当高的引弧电压,为55-80 V。正常焊接时,电弧压降为30-40 V,二次电流变化范围大,一般为100-500 A,且能调节焊接电流的大小。下图所示为交流电焊机原理图:

变压器二次绕组N2与铁芯绕组N3(电抗器)串联,其铁芯有一段是活动的,通过摇把可调节其位段,以改变磁路内气隙的大小。在I2大小不变的情况下,绕组N3的压降大小也会改变,气隙越小,压降越大。因此,通过摇把调节活动铁芯的位置,也就调节了U2随I2增加而下降的程度。当调节手柄顺时针转动时,焊接电流增大;当逆时针转动时,焊接电流减小。另外,电焊变压器的一次绕组有中间抽头,在不同的抽头上加人U1,U2也不同,这样就得到不同的开路电压。

第2个回答  2019-04-30
其实很简单,好多焊机基本都在5KW以上,家里的火表根本承受不了,要到电力公司去增容。要是实在焊的话,也请用2.0及以下的焊条,把焊接电流降一降。电焊要想焊得爽,12KW才是起步。
第3个回答  2010-09-23
过载本回答被提问者采纳
相似回答