窗的遮阳系数是怎么算的?

如题所述

遮阳系数SC=太阳得热系数(SHGC)/ 航向比,遮阳系数是在给定的太阳辐射投射角度和太阳辐射波段内,通过某测试窗户系统的太阳得热系数与通过标准单层平板白玻璃的得热系数的比值,在不计太阳辐射波长的影响前提下,遮阳系数SC的计算公式如下:

太阳得热系数SHGC:(又称太阳能总透射比、得热因子、g值)。是指在相同条件下,太阳辐射能量透过玻璃进入室内的热量(既包括直接透过的部分,也包括吸收后放出的热量)与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳能热量的比率。

扩展资料

热箱法,就是在实验装置投入实际检测工作之前,找出通过热计量箱箱壁的热流与壁内外表面温差的函数关系式。

进行热计量箱标定时,原本安装窗的地方安装一块标定板(标定板的材料与热计量箱壁板材料相同),可以在一定条件下同时测量箱壁面温差与箱壁热流,通过设定不同的工况,在坐标图上能够得到多个温差与热流的对应点,经过数学处理就能整理出通过箱壁的热流与箱壁内外表面温差的函数关系。

热计量箱置于一个可以活动的实验室房间内,进行标定实验时房间关闭,便于提供恒定的标定工况,实际测量时推开房间,使热计量箱暴露于室外环境,能够进行窗太阳得热系数实验。热计量箱经过标定以后,就可以根据测量得到的箱壁温差值求出通过箱壁的热流。

使用热箱法测量窗的SHGC时,主要部件可以概括为:

(1) 热计量箱、围护板及吸收板:围护板是用来将测试窗安装在热计量箱上,材料与热计量箱壁板相

同;吸收板用于防止阳光直接照射到热计量箱的内壁。

(2) 水循环及制冷系统:水循环及制冷系统主要包括水泵、膨胀水箱、风机盘管、冷凝机组、板式换热器、膨胀阀、流量计等。

(3) 控制系统。