电压互感器二次压降产生的原因是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-19
【答案】:在发电厂和变电所中,测量用电压互感器与装有测量表计的配电盘距离较远,而且有电压互感器二次端子互配电盘的连接导线较细,电压互感器第二次回路接有刀闸辅助触头及空气开关。由于触头氧化,使其电阻增大。如果二次表计和继电保护装置共用一组二次回路,则回路中电流较大,它在导线电阻和接触电阻上会产生电压降落,使得电能表端的电压低于互感器二次出口电压,这就是压降产生的原因。