公共建筑卫生间有排风竖井还用机械排风吗

如题所述

有的,在《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通-动力,对于风量有规定:
4.5.2-4.设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机;当在每层或每个卫生间(或开水房)设置排气扇时,集中排风机的风量确定应考虑一定得同时使用系数。(如果各个房间的排风扇都是24小时开启的话就取1.0)
应明确,
1.竖井的风量的确定是考虑系统满负荷运行的情况下进行的,风量应为所有卫生间排风量总和即,吊顶下房间体积×换气次数=排风量。
2.在有排气扇时,屋顶风机的排风量,按措施建议的可以适当考虑再总风量的基础上乘一定的同时使用系数。
3.关于土建混凝土竖井的风速,由于土建竖井质量得不到保证(不光滑且易漏风)风速越高阻力越大。一般不建议超过5m/s。
1.排风竖井也叫风井。主要用于通风或者防水,危急时刻也可用于逃生与消防。
2.风井是建筑中预留的通道,主要用于通风或者防水,危急时刻也可用于逃生与消防。不是所有建筑都必须有风井的,只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)的应该设通风井,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通到外面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-05
需要的,因为竖井排风能力小,而且容易受自然条件的影响,导致排风量不稳定、卫生间之间串气、室内外倒灌的想象,所以完全有必要使用机械排风。
第2个回答  推荐于2016-12-01

在《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通-动力,对于风量有规定:

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2016-06-18
  根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通动力,对于风量规定要求如下:

  4.5.2-4.设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机;当在每层或每个卫生间(或开水房)设置排气扇时,集中排风机的风量确定应考虑一定得同时使用系数。(如果各个房间的排风扇都是24小时开启的话就取1.0)。

  1、竖井的风量的确定是考虑系统满负荷运行的情况下进行的,风量应为所有卫生间排风量总和即,吊顶下房间体积×换气次数=排风量。

  2、在有排气扇时,屋顶风机的排风量,按措施建议的可以适当考虑再总风量的基础上乘一定的同时使用系数。

  3、关于土建混凝土竖井的风速,由于土建竖井质量得不到保证(不光滑且易漏风)风速越高阻力越大。一般不建议超过5m/s。
第4个回答  2014-08-05
你好,为了更还的通风建议使用机械排风。