楼层承重计算:

楼层设计承重为5.0KN/每平方,放置使用设备为油压冲床(五楼)重量为450公斤,冲床机身的面积约1.21平方,冲床的动作气压为6kgf/每平方厘米,设备标明的在冲压时楼板会有明显震动,找个大神帮确认下是否在可放置此冲压设备,

“楼层设计承重为5.0KN/每平方”约500kg/平方米,
设备重量为450公斤机身的面积约1.21平方米,
450/1.21=372kg/平方米<500kg/平方米,
应该没有问题。追问

谢谢,但是油压冲床每次冲压时楼板有明显的震动,因每天冲压次数约20000次,长久会不会对楼板造成损坏,上面有附冲压设备的参数,请帮算一下有没有问题,谢谢。
设备重量*1.4(动力系数)/设备占用面积
0.45*1.4/1.21=0.52
以上是我找人算的,请问一下动力系数是什么意思,谢谢

追答

我只知道1.4是设计楼板时活荷载乘1.4分项系数,简单讲是一个安全系数,“楼层设计承重为5.0KN/每平方”实际设计楼板时5kN*1.4=7kN考虑,所以现在不应该是0.45*1.4/1.21=0.52。1.4分项系数用错地方了,1.4分项系数是设计时考虑,不是使用时考虑。

追问

您好方便给个联系方式吗,具体的情况请教一下您。