附加箍筋的设置

梁的附加箍筋在主梁上是插空布置还是取代正常箍筋?换句话说附加箍筋位置上的原有钢筋是否扣减?
按照图集上说的是主梁箍筋不受附加箍筋影响照常设置,可我在看平法答疑上却说附加箍筋可以取代主梁的钢筋,这对吗?
我们现场也是附加箍筋取代主梁的箍筋,请问下你们那边是怎么施工的?

梁的附加箍筋在主梁上是插空布置.参见图集03G101-1第62页。图中附加箍筋构造说明里,明确指出:“该区域梁正常箍筋照设。”我们设计院里的做法亦是如此说明。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
应该可以取代吧!第一,它们直径一样;第二,附加箍筋密度比正常箍筋更大~~都是抗剪,个人认为是直接取代原来的箍筋~
第2个回答  2010-09-17
附加箍筋是插空布置,不取代主梁钢筋
第3个回答  2010-09-19
图集上所说的照常时指次梁的箍筋(62-65页附加箍筋构造,注意引线所指区域),主梁箍筋重点在于满足图示的箍筋形式,本身对附加箍筋的间距要求就是一个字“小”,实际主梁箍筋间距往往大于该要求。所以既然可以满足在主梁箍筋正常布置的情况下合理安置附加箍筋,那么就应该按图施工。实际施工中,用附加箍筋代替了主梁箍筋,从图集的角度来讲倒也没有违反什么。