本人是新手,求大师指点,如何选型多联机。例如700平方米的厂房,层高3米,拟采用多联机。那冷量怎么算,怎么选内机,主机又该怎么核算比较合适?

直接了当跟你说。按照每平方米250W计算,总冷量是700*250=175KW,然后根据这个冷量选择内机,用大金为例,使用VRV X(大金最新产品,行业最强新产品),根据你的层高,内机高度不宜太大,选择中静压风管式(未考虑造价,视厂方预算可考虑选择其他品牌其他型号内机)12.5KW容量的内机,共175/12.5=14台,不知道你的工厂是不是全面积无间隔的700平方米,如果是车间无间隔,一般内机是全开的,超配不要超过1.05或者不要超配最好(但是外机的容量一定不能超过内机的容量和,否则设计院是不会让你的方案通过),选择56KW(20匹)的外机共3台,外机冷量共56*3=168KW,超配率计算:175/168=1.04,符合要求。为什么不直接选择60匹的外机呢(大金VRV X有这样的组合机)?因为这样太贵,所以选择整机3台。多联机如果不考虑造假,是非常简单的,如果厂方有造价的预算,那么方案可能要多做几个,选择最优方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-25
首先确定冷量,普通厂房的设计温度会比办公室稍高,这个温度根据业主要求来技术,北京地区一般情况下只考虑制冷160w/㎡就能保证效果,因为你的层高较低,可以考虑降低到150W/㎡,最低不要超过140W/㎡,否则效果会下降,看业主对效果是否有要求。你这个项目负荷大概需要112KW,根据项目具体情况考虑外机配比可以设计到1:1.1,外机选择制冷量100KW的可以,俗称36匹。
至于内机形式有很多说法,厂房如果是大开间建议采用四面出风内机,最实惠的选择最少8台5匹内机就行,最舒服的是20台2匹的。如果是分割成单间就要据空间布置选择是风管机还是其他形式了
如果是南方地区根据当地负荷计算冷量,在根据房间格局来考虑室内机。
具体室内机怎么选其实没有一个规定,设计院会考虑气流组织,工程商会考虑造价。
说这么多也不知道你能不能明白。有疑问留言吧