农村毛坯房水电装修布线的几个问题请教大家

我家是农村的房子,一共三层,内墙还没粉刷,我自己是个半吊子电工。想自己装家里的照明、插座等线路,没装过没什么经验,希望各位不吝赐教。
1、三层,我是把三层的照明、空调、插座的控制开关统一放在一楼好?还是从一楼一个总闸分3根总线线到每层,然后在各层分开各种控制开关好?那种合理?那种更省材料?
2、房子还是刚砌完砖,水泥砂层还没铺到墙面上,我是要等水泥砂层铺到墙面后再开槽布线好?还是先布线 再铺砂层?插座开关等暗盒用什么方式固定(老家的房子二层的墙体是用红砖立起来砌的,里面是空心的)?
3、老家的作业并不规范,也许暗线还会使用BVVB护套线不用线管,而且考虑到成本几乎都是走直线(最短距离),不会因为位置的高低不同而走直角。
4、接地极应该怎么做?(就是房子的地线的源头!)
暂时就是这些问题了,希望专业的人士来回答,最好是熟悉农村房子布线的人。不胜感激!

1、总控制箱可设置在一楼,一楼使用的插座与照明线路,就放在总控制箱内,总控制箱与户外电源之间用6mm²~10mm²的铜芯线(具体看户外进户线的大小)。去二楼与三楼的电源,可以从总控制箱引出。二楼与三楼所使用的主电源线,可根据用电器总功率的大小来设定。如果只是一些空调之类的电气设备的话,可考虑用4mm²~6mm²的主线,这样接入控制箱以后,再分别用2.5mm²的电线供空调以及其它插座。为了节省开支,照明线路可使用1.5mm²的铜芯线,空调应用2.5mm²的铜芯线,并独立走线。
以上走线方式,对于穿线会比较方便,虽然比较合理,会节省一些费用,但不会太多的。
2、最好是先布线,后粉刷,这样会减少墙面上开槽的深度与时间。插座与开关盒的固定,应该用水泥砂浆。你要先确定好这些接线盒的位置,并把相应的墙槽开好,然后用水泥砂浆把接线盒固定起来。接线盒口子应突出红砖墙体大约1.5公分,具体要看水泥砂浆粉刷层的厚度的,可稍微进去一点,不能使接线盒突出粉刷层。这样到以后水泥砂浆粉刷时,就可以实现接线盒口子与墙面基本平齐。你的墙体是空心的(空斗墙),预埋接线盒的时候,可砸掉半块红砖,接线盒的背后是空的,那是没关系的。
3、尽量不要使用护套线,你可以用4分的电线管做预埋。4分的电线管的直径只有2公分,开槽的深度不少于1公分即可,加上1.5~2公分的水泥砂浆粉刷层,这样就可以把电线管盖住了。4分的电线管里面可穿三根单股线,而你的控制箱是每一层都有的,那么一根管子里面也就只有三根线的,照明线路只有两根线。这是在你自己的家里,电线管的走向并不一定要做到“横平竖直”的,只要你自己心中有数就行了。另外,照明线路上的零线,不要带入开关盒子里面去,开关盒子里面的是控制线(开关带插座的除外)。
4、农村家用的接地线,不一定要弄得很规范的。你可以用一段长度在1.50米左右的不锈钢管子,从底端开始连接一根不小于4mm²的铜芯线,把它砸入地下,深度看你所处的水平面高度,一般以达到地下潮湿层为准。电线的另一头,与一楼总控制箱的接地线接线口连接即可。追问

可否留下一个联系方式,我家开工时不懂的地方,可以再次讨教?如果不方便写在这里,可以发我,肆叭酒三壹贰零三

追答

如有必要,你可以给我发私信,或者给我发求助提问。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-07
【1、三层,我是把三层的照明、空调、插座的控制开关统一放在一楼好?还是从一楼一个总闸分3根总线线到每层,然后在各层分开各种控制开关好?那种合理?那种更省材料?】
分3根总线到每层合理,但不省导线;统一放在一楼省钱但不合理。
【2、房子还是刚砌完砖,水泥砂层还没铺到墙面上,我是要等水泥砂层铺到墙面后再开槽布线好?还是先布线 再铺砂层?插座开关等暗盒用什么方式固定(老家的房子二层的墙体是用红砖立起来砌的,里面是空心的)?】应该与土建配合施工的,也就是说先布线 再铺砂层;插座开关等暗盒用细铁丝或绳子固定。
【3、老家的作业并不规范,也许暗线还会使用BVVB护套线不用线管,而且考虑到成本几乎都是走直线(最短距离),不会因为位置的高低不同而走直角。】暗敷设就是走最近的路线,但是你讲的走直角转弯是明敷设,暗线还会使用BVVB护套线不用线管,在标准的施工中是不容许的,既然你是电工自己考虑了。
【4、接地极应该怎么做?(就是房子的地线的源头!)】因为你没有接触过,就比较难。具体做法是离外墙3米做一条接地带(热镀锌40X4的扁钢),最少是六米,在三米中间的地方引出一条接地扁钢(热镀锌40X4的扁钢)到你家里的总配电箱。在外面六米的接地扁钢的两头各接一根接地极(热镀锌G50的钢管或40X40X4的角钢,长2.5米,一头削尖,垂直打入地下,顶头与六米的扁钢端头电焊焊牢。六米扁钢敷设与墙面平行,深为0,8米)。讲究的话再测接地电阻,如果没有达到规定的电阻值,那么接地极还要打几根。
补充:如果你家的房子总高度超过12--15米,还要装避雷装置(避雷带或避雷针)还要麻烦。而且还要与你的接地带连通,这时接地电阻就要升级了,比上面第四条还要严格。
暂时就是这些问题了,希望专业的人士来回答,最好是熟悉农村房子布线的人。不胜感激!追问

如果像我这么三层、面积大概是100平米 大的工具 就一个冲击钻就好了吧? 还会用到什么电动工具之类的工具呢?

追答

因为电与土建同步进行的,所以,电工的工具是要的(电工刀,钳子,螺丝刀,剥线钳),其他工具可以少些,当然装接地的工具是挖土的工具,还有电焊机,等等。
如果不是同步进行的话,工具就要多了,如开槽机,等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-08
1从一楼一个总闸分3根总线线到每层,然后在各层分开各种控制开关好 2先布线 再铺砂层,用水泥固定线盒 3走直线可以,自己别打坏了就行 4农村一般没有地线,要准备就自己深埋一根铁棍,上面固定电线连接到电箱就好