如为TN-C,系统为4线制进线PEN线在进户处(配电室处)做重复接地 进配电柜接地排要和零线排串联吗
如为TN-C,系统为4线制进线PEN线在进户处(配电室处)做重复接地 进配电柜接地排要和零线排串联吗, 因变压器的接地桩在配电房边上 ,重复接地可以接在变压器电线杆的接地桩上吗
举报该问题
推荐答案 2010-09-05
进线柜PE和N排做成一根排即可,不可以接在变压器电线杆的接地桩上!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRIFRGIRe.html
相似回答
配电室
的地线和零线
答:
你说的情况应该为TN-C-S或TN-S接地形式的配电系统,
如为TN-C
-S
,系统为4线制进线PEN线在进户处(配电室处)做重复接地
N线和PE线由接地点分开,分为N线与PE线,N线即为你说的零线(工作零线)PE线为接地线(保护零线),N线与PE线分开后不能再合并,且中性导体不能再接地,原因为N线上在...
TN-C,
TN-S,TN-C-S等
系统
的区别在什么?
答:
TN-C
:三相
四线制
供电,分别引出L1,L2,L3,PEN。PEN为【保护接零】方式,即设备外壳连接到工作零线上(通常PEN要在用电侧
进线处做重复接地)
。节省线路有色金属,工业供电常用(三相负荷相对平衡运行时
,PEN线
上的电流一般不太大),民用建筑不用。TN-S:三相五线制供电,分别引出L1,L2,L3,N,PE。...
关于“
重复接地
”的问题!
答:
若输入电箱的是三相
四线,
即TN-C供电,为了保证大楼的用电安全,需做
为TN-C
-S供电
系统,
这时
,在进
总箱前需将
PEN线接地,
引出N和PE两条线,分别接总箱中的N排和PE排,输出电箱的应该是五线,三条相线+N线+PE线。这不是
重复接地,
这是保护接零系统。重复接地指分出来的PE线多点接地,若PE出...
住房电气设计说明书上有这么句话,本工程
接地
型式采用
TN-C
-S
系统,
答:
是这样的 你
TN-C-S系统
从室外
进线
是4根 3根相线 一根
PEN线 进户
后 相线直接进
配电箱
而PEN线 不进 而是进总等电位端子箱MEB箱 然后分出2根线 也就是PE线和中性线(也就是楼主说的零线) 接到配电箱 相应的接线端子板上 ...
三相五线和三相
四线
根本区别是啥?
答:
1.三相
四线制
是相线A、B、C,保护零线
PEN,PEN线
上有工作电流通过,PEN
在进入
用电建筑物
处要做重复接地
;属于
TN-C接地系统
,而三相五线制是相线A、B、C,零线N,保护
接地线PE
,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统...
大家正在搜
低压电网中的TN_C_S系统
TN一C系统
TN–C–S系统
C和T哪个是对照线
C系统
tn–c系统
C是对照线还是T
TN–C
TN125一2C
相关问题
如为TN-C,系统为4线制进线PEN线在进户处(配电室处)做...
配电室的地线和零线
请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时...
在TN一s中总配电箱中零线要接地否
三相四线制进户怎么做重复接地
TN-S系统 车间现场配电柜一般是三相五线进线,但是我只有三...
TN -C-S系统中N为什么不宜重复接地?
整个TN供电系统中,PEN线是否只能一点接地