洗衣机启动后跳闸的问题

问题是这样的 洗衣机放在洗澡间里,是全自动的,不是滚筒的那种,之前使用了4个多月没任何问题,最近三天,每天晚上把衣服扔进去,然后定制 洗涤-漂洗-脱水的模式,启动的时候没问题,当洗涤3-5分钟的时候 ,空气开关就跳闸了,单纯的漂洗和脱水不会跳闸,然后休息五分钟,再将空气闸扳上去,情况如上,因为洗澡间是单独的空气闸,所以跳闸之后不会导致其它电器断电,但是有时偶尔会导致客厅的空气闸也跳闸,然后客厅的鱼缸制氧机会断电,但是客厅电灯依然是正常的········· 我想咨询一下 这个问题是线路故障还是洗衣机本身漏电?如果是线路,我找电工师傅查看,如果是洗衣机,我找售后解决,PS不启动洗衣机一切正常,即开即热热水器也可以正常使用,貌似这个功率比洗衣机大很多吧?

根据以上叙述分析:使用四个月没有问题,表明洗衣机排线功率、电源排线和空气断路器功率理论都没有问题。如果问题发生前你没有换空气断路器和电源排线,那么基本可以确定是洗衣机的问题。空气断路保护器动作原因有,过电压保护:电源电压不稳定(如你那个地区电源电压突然升高),会导致跳闸。过电流保护(即短路保护、过载保护):由于洗衣机潮湿或漏水或内部连接线绝缘皮物理破损,使零线火线直接短路,瞬间电流过大,空气短路器跳闸。漏掉保护:潮湿、漏水、线路绝缘层破损产生壳体或水漏电,流入大地的微弱电流增大到一定程度,跳闸。空气短路器分级的,电表上的是一级断路器、你那个洗衣机属于二级断路器,二级断路器是一级的分支,正常情况下二级断路器后的用电设备出现问题会立刻断开二级断路器,是不会影响一级断路器和其他断路器上的用电设备的。断路器一般规格的都是在0.1秒的时间断开,有时二级断路器活动不灵活阻力大断开时间长,会导致一级都断开了,二二级晚了一步。说的有些跑题了,你这个问题有几个可能性1,洗衣机功率小,你在自动洗衣机里放的衣服太多了,也比夏天衣服厚重,洗衣时电机太费力有些带不动,这是电机也热的很快散热不好,电机越热经过电机的电流就越大,过电流跳闸(这一个你可以不放衣服运转试一下就知道了)。2,洗衣机里的传动机构如皮带反转磨损裂纹,紧度不够了,就会使电机运转费力,发热,跳闸。3,洗衣机有地方漏水了渗水了,短路了漏电了,都有可能跳闸。感觉还是洗衣机出问题的可能性最大,你还是准备联系家电维修的师傅帮你检查一下吧。纯手打,望采纳哦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-13
我认为是洗衣机的电机绕组有问题,随着洗衣机电动机工作时间长一点,温度上升,绕组的绝缘性能下降,导致漏电,请师傅检查洗衣机的电机的绕组,洗衣机里的启动电容器是否正常
第2个回答  2013-10-25
你可以找个活动的电源插座,换一路电源试试,如果还跳那就是洗衣机的问题了,不知你的空气开关是多少A的?
第3个回答  2013-10-25
据我分析是线路问题,建议您找电工师傅检查一下~