有源信号,无源信号区别

如题所述

区别一:定义不同。

无源节点的定义:无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性。

有源节点的定义是:有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性。

区别二:信号源不同。

无源节点信号:各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;各种按键;各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;继电器、干簧管的输出。

有源节点信号是:把以上的干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是有源节点信号;工业控制上,常用的湿节点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是有源节点,尽管这样做比较少。

区别三:无源节点可以互换。有源节点不能反接。

现在现场仪表和二次仪表相连如采用二线制信号,一般是4-20mA,此信号分为有源和无源二种,有源:4-20mA中已有现场仪表提供带有电压的信号

无源:需二次仪表提供配电(DC24V)和现场仪表串联,构成二线制4-20mA的回路,才能正常工作,如二次仪表不带配电是不能产生回路,也就没有电流回路信号了。

扩展资料:

二线制仪表回路最大电流在小于25mA之内,电压又是固定的DC24V,那么功率也就在此范围之内,如现场仪表功耗大于此,那二线制就不能提供此能量,所以只有采用电源单独供电,信号单独输出的方式,也就是四线制信号方式。

有源和无源是相对于变送器来说的,变送器提供24V的为有源(四线制),变送器不提供24V的为无源(两线制)。有源是指各类变送器或者信号源等设备已经一组供电回路给它供电。直接输出一组4~20mA正负两线的信号回路,给采集设备直接测量。

无源是指各类变送器或者信号源等设备没有供电回路给它供电。必须要有采集设备供给它工作电源,才可以输出一组4~20mA正负两线的信号回路,给采集设备直接测量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-19

消防控制系统中,消防电源的切断是很重要的一项目前消防控制模块的2种控制方式:有源输出型和无源输出型。两者的区别在于:

1、使用方式不同

一般情况下,有源电源与继电器线圈相连,需要外部的24伏电源来接收电流或电压信号,一般来说,当厂家的非编码检测器报警时,电流信号的输出用来连接厂家的地址接口模块并输入系统;

无源性一般与继电器的常开或常闭点相连,发出外部开、关信号,接收无源接点信号,通过信号的输入与系统相连,通用输入模块可接收水流指示器、压力开关、信号阀等设备的报警和反馈信号。

2、原理不同

电源输出模块需要配置继电器,将输出的电源信号转换为开关信号;无源I/O模块,常开点I/O模块,模块启动后,输出端由常开状态变为常闭状态;常开I/O模块,输出端有两种开关状态变化,即即,常开点变为常闭点,常闭点变为常闭点打开。

3、安全性

被动接触对消防系统更安全,主动触点由消防设备提供的24伏电源直接控制,控制中间继电器。这时,如果不小心碰上了220V电源的24V线,电路会立即烧毁。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-23
杨兄,有源/无源信号一般是针对电流信号而言,如4~20mA。有源/无源是看提供4~20mA信号的那台设备是否有独立的工作电源线,如果有(220VAC或24VDC),则它输出的信号为有源信号,否则为无源信号。举个例子,2线制4-20mA信号是无源的,串到24VDC中,四线制的话一般单独供电,有源型,重要是提高抗干扰性本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-19
自带电源的叫作有源,本身不带电源的叫无源。
相似回答