钢筋绑扎的几种绑法

如题所述

主要有五种,柱子钢筋绑扎工艺、梁钢筋绑扎、板钢筋绑扎、楼梯钢筋绑扎、柱箍筋绑扎。

1、柱子钢筋绑扎工艺:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,箍筋套在下层伸的搭接筋上,立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。

2、梁钢筋绑扎:框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求.绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。

3、板钢筋绑扎:绑扎板筋时用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

4、楼梯钢筋绑扎:根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。底板筋绑完,再绑扎梯板负筋钢筋。主筋、负筋数量和位置均要符合设计要求。

5、柱箍筋绑扎:按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

扩展资料


GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》

5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;

3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;

4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。

绑扎接头规范

1、搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;

2、受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩;

3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。

4、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

5、受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度Z,的1.3倍区段范围内有绑扎接头的受力钢筋,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率如下:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。

钢筋的工艺性能:

1、弯曲性能:

按下表规定的弯心直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。牌号公称直径a

2、反向弯曲性能:

根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。

反向弯曲试验的弯心直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径。先正向弯曲45度,后反向弯曲23度,后反向弯曲23度。经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。



参考资料来源:百度百科-绑扎

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-25

钢筋绑扎 
(一)绑扎前准备工作验收
 
1.核对半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与半成品标识牌、施工图相符,如有错漏,应马上纠正。
 
2.准备绑扎用的钢丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍)、绑扎架等,钢筋绑扎用的火烧丝,可采用20~22
号钢丝,其中22
号钢丝只用于绑扎直径12mm
以下的钢筋。
 
3.混凝土保护层厚度采用塑料垫块或混凝土垫块控制,钢筋帮扎前应先准备好
垫块,保护层厚度见下表
(二)钢筋绑扎前质量验收
 
1.按设计要求和规范检查已加工好的钢筋规格、形状尺寸、数量是否正确。
 2.施工缝是否已凿毛,凿毛是否彻底。
 
3.检查墙柱钢筋上的混凝土浮浆或其他污染是否清理干净。
 
4.做好抄平放线工作,注明水平标高,弹出柱(暗柱)、门窗洞口、地梁、墙的外皮尺寸线及轴线控制线。
 
5.根据弹线,检查钢筋是否有偏位现象,若有偏位距离小于钢筋直径d,将偏位钢筋按图所示调整到正确位置,若偏位大于钢精直径d,则需报设计处理。
6.检查墙柱竖向钢筋露出部分接头相错距离是否满足要求。 
7.逐个检查钢筋电渣压力焊和钢筋直螺纹的接头质量,若发现有不合格接头,切掉重焊。 
(三)钢筋绑扎接头规定
钢筋绑扎接头规定见下图。

第2个回答  推荐于2017-09-28
钢筋绑扎方法
钢筋绑扎就是将两根钢筋的交叉点用扎丝扎牢。绑扎的方法根据各地习惯不同而各异。
最常用的是一面顺扣操作法。
这绑扎法的特点是:操作简便、工效高,通用性强,扎点比较牢靠,适于钢筋网、架各部位的绑扎。
一面顺扣操作法的步骤是,首先将已切断的小股扎丝在中间弯折180度,以左手便握为宜。在绑扎时,右手抽出一根扎丝,将弯折处扳弯90度后,左手将弯折部分穿过钢筋扎点的底部,手拿扎丝钩钩住扎丝扣,食指压在钩前部,紧靠扎丝开口端,顺时针旋转23圈,即完成一个结点的绑扎。在操作时,要注意扎丝扣伸过钢筋扎点底部不要过长,并用扎丝钩扣紧,这样不但扎点扣得紧,而且绑扎速度也快。
采用一面顺扣法绑扎钢筋网、架时,每个扎点的丝扣方
不能顺着一个方向,应交叉进行。这样才能使绑扎的钢筋网、
架整体性好,不易变形。
钢筋绑扎方法除一面顺扣法外,还有十字花扣、反十字扣、兜扣、反十字缠扣、兜扣加缠、套扣等。这些方法可根据各地习惯和绑扎部位要求进行选择。
具体绑扎方法可以参考钢筋工教材。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-08-15
两根筋顺绑一块叫什么绑法
相似回答