不宜大于200mm。

国家《混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)》第10.3.1条:柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:

柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm,对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按本规范第10.2.1条关于梁的有关规定取用。

抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm,非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不应大于350mm,柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。

扩展资料:

注意事项:

特别注意钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05,混凝土强度等级高于C60时,表中数值要增加0.1。

柱子纵向钢筋间距不满足规范要求,如截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。

柱子纵向钢筋总配筋量超过规范要求,如柱总配筋率不应大于5%,剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。