具体规定有:\x0d\x0a(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧\x0d\x0a送电高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载\x0d\x0a停电时:先停负荷侧再停电源侧\x0d\x0a停电负载-----低压出线----地压进线-----高压出线------高压电源\x0d\x0a带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。