高层楼房二次供水计算什么算压力

如题所述

一般按楼层总高度来计算压力

比如总高度为50米的楼房,直接供水设计水泵泵压力为0.7Mpa左右

变频接力供水可根据进水压力的最低值加上水泵压力设计值0.8Mpa左右。

《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。

扩展资料:

二次供水节能原理

二次设备是通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:

--Q1/Q2=N1/N2;(1)

--H1/H2=(N1/N2)^2;(2)

--P1/P2=(N1/N2)^3 ;(3)

- Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;

--Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率。

--.将供电频率由50HZ降为45HZ,

--则P45/P50=(45/50)^3= 0.729,即P45=0.729▪ P50;

将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)^3= 0.512,即P40=0.512 ▪P50。

二次设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流。

造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。

参考资料来源:

百度百科-二次供水



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09
一般按楼层总高度来计算。
比如总高度为50米的楼房,直接供水设计水泵泵压力为0.7Mpa左右
变频接力供水可根据进水压力的最低值加上水泵压力设计值0.8Mpa左右。本回答被提问者和网友采纳
相似回答