消防手动报警按下后,手报上方接有声光报警铃不响,测量手报及警铃上的四接线柱,一对直流24v,一对1

消防手动报警按下后,手报上方接有声光报警铃不响,测量手报及警铃上的四接线柱,一对直流24v,一对18v~24v,警铃就是不响。另外有些楼层手报按下3层4房响,本身警铃不响不知是何原因,求高人指教。谢谢了。

消防声光报警器是一种在发生火灾时同时发出声和光报警的装置,主要是通知和提醒大家发生火灾了,赶紧撤离的作用。声光报警器的启动方式一般有两种:一种是通过消防报警主机手动启动;另外一种是自动启动。但自动启动也有条件,首先必须报警主机在自动状态下,任何一个(或两个)设备(烟感,温感和手报)报警就能启动本区域或本层及上下楼层的声光报警器。针对你的情况要首先确定手动能不能启动,手动不能启,应该是声光坏了。如手动能启,那就看主机是不是在自动状态。如果是在自动状态不能启,那就是联动逻辑关系不对了。需要找相关技术人员重新编写联动逻辑关系了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-31
会不会是安装时装成了220v的电铃去了追答

或坏了