55问答网
所有问题
筏板基础内柱插筋是否能有接头?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-09-13
插筋通常都是很短的长度,虽然规范对其部位能否有接头未加以限制,但是应在实际工作中按最坏的打算按钢筋受拉考虑,只要控制在25%的接头范围符合规范要求就可以
本回答被网友采纳
第2个回答 2022-09-13
一般接头的下端点在2个标高处。一个在筏板上表面,另一个在距离此点往上1.3m处。
相似回答
筏板基础
, 筏板钢筋搭接连接位置有何要求
答:
四、框架
柱插筋
应按照机械连接考虑。
筏板基础
和上返梁受力钢筋全部采用机械连接。纵向钢筋的锚固长度、搭接长度满足设计和规范要求。五、受力钢筋焊接或搭接
接头
位置应正确,底部贯通筋轴网l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部在柱网l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接...
剪力墙住宅地下一层,75CM
筏板基础
,在筏板上
插筋
(
柱
、墙)
能有接头
吗,如...
答:
一般
接头
的下端点在2个标高处。一个在
筏板
上表面,另一个在距离此点往上1.3m处。
筏板基础
中约束边缘构件纵向钢筋能搭接么
答:
筏板基础
中约束边缘构件纵向钢筋是剪力墙的内容,在基础中的锚固同样可以以
插筋
的方式来完成。剪力墙的竖向钢筋的接续,最好采用电渣压力焊。不论是焊接还是绑扎搭接,其构造大样都应按照11G101-1图集,或16G101-1图集。插筋大样11G101-3.
地基工程
里
一点错都不
可以有
——地基
基础
钢筋工程纠错?
答:
1.
基础
梁
接头
位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。2.
筏板
钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。3.基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。4.筏板面积较大...
钢筋图集中施工常见问题总结?
答:
8、
柱插筋
施工时,伸入
基础
中的插筋应采用封闭箍筋,此处箍筋仅为外侧大箍筋(非复合箍),当设计无具体要求时,保护层厚度应>5d(d为柱插筋最大直径),可节约部分箍筋。柱纵向钢筋在基础中构造(16G101-3 P66)03墙常见错误 1、地下室外墙水平筋(外侧与内铡)在同一位置搭接,没有按
接头
百分率错开...
大家正在搜
筏板基础柱插筋
剪力墙在筏板基础插筋
筏板柱插筋锚固长度
筏板基础墙筋锚固长度
柱下筏板基础
柱下筏板双柱墩配筋
筏板基础和柱交界处
剪力墙与筏板基础锚固
剪力墙筏板插筋构造
相关问题
柱插筋在基础里允许有接头吗
筏板基础钢筋是否可以碰焊接头
筏板基础 , 筏板钢筋搭接连接位置有何要求
筏板基础中钢筋接头在什么位置
基础筏板底筋和盖筋要不要错接头
钢筋锚固长度范围内是否可以有接头?
筏板基础板筋横纵两个方向的钢筋搭接区域接头能否交叉
筏板基础梁中的底筋可以焊接吗?