功率因数有负值是什么原因

如题所述

呵呵

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:

你踢得问题没有说明在什么场合什么仪表上看到的。如果是补偿柜的无功补偿控制器的显示,你提到的情况,如果你的工厂的配电设备都是正常的话,那可能是:过补偿了,也就是说,电容器投多了,或者就是电网中确实有电容性用电设备,等等。否则,可能就是故障。故障可能是:
1、无功补偿控制器接线错误。这只对新装的设备,使用中突然出现你说的问题的,不在此列。
2、电路中谐波过大,导致无功补偿控制器测量出错。这其实也是无功补偿控制器的问题,它的适应性太差,算故障的一种。
3、其他原因。等等。

你提供的信息太少,不能帮你提供更多的参考建议,请谅。

多说几句:
【低压无功功率自动补偿控制器】,简称【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因此,你看到的情况到底是什么意思?需要找厂家的说明书才行。这通常要找厂家要,或者搜索生产厂家的网站去下载。最不济,直接给厂家电话吧。

通常,正规的厂家,是有自己的网站的,其产品说明书,一般也会放在网上供用户下载,至少,我们这样做已近18年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站,还有厂家地址和联系方式,等等。

如果你在网上找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了,节省几块钱买来的补偿控制器,可能给你带来成百上千元的罚款,别因小失大啊。尽快处理吧。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954