灭火器配置数量标准以及案例介绍

如题所述

  灭火器虽然并不会被经常使用,但是它的作用依旧是无法忽视的。所以很多部门都要求建筑物中配备合适的灭火器产品,并且对于数量方面也有一定要求。比如下文举例的灭火器配置数量标准就详细阐明了不同面积建筑物需要配备的灭火器数量,为了能够方便大家的理解,同时为了大家可以根据规定进行合适的配置,所以上文还举例一个具体的例子供参考。

  

  一、灭火器配置数量标准

  关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。

  甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

  甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

  丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

  甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

  丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

  旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

  百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个

  电气设备间,每50平方米至少配置2个;

  液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

  易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

  

  目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

  在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  

  二、案例

  假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

  根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)

  而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A

  故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)

  假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)

  

  一般而言,我们对于灭火器的数量方面都是有着一定要求的,比如根据发生火灾危险性的等级,可以确定灭火器配置数量标准,即容易发生火灾的地方就配有数量更加多的灭火器以防万一。除此之外大家也可以参考外国的做法,在不同的点设置不同数量的灭火器,达到更加完善的保障作用。上文我们分析的即是这方面的解读,更进一步还有案例介绍。


土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答