1、 消防管道压力试验,严密性试验。
当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网无泄漏和无变形为合格,且压力降不应大于0.05Mpa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。
2、管道压力试验,严密性试验。
当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍。但不得小于 0.6MPa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa为合格,然后严密性试验,将压力降到工作压力1.15倍状态下稳压2 h【小时】进行检查,不渗不漏为合格。
消防和给水管道安装注意事项
1、根据图纸要求并结合实际情况测量尺寸绘制加工草图。
2、根据草图量好管道尺寸进行断管。
3、断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。
4、粘接前应对承插,先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。
5、试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净,如有油污需用丙酮除掉。
6、用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。
7、粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。
8、多口粘连时应注意预留口方向。